Construcción de estudio: Duda Techo

Sreko
#1 por Sreko el 08/01/2019
Buenas hispasónicos!

Estoy construyendo junto a mi hermano un estudio de grabación. Por suerte no necesitamos insonorizar mucho porque estamos en un polígono industrial y no tenemos mucho ruido alrededor. El estudio consta de una sala de control y otra de grabación. El control de unos 25 m2 y la de grabación unos 42 más o menos. El techo tiene 4 metros de altura y hemos decidido construirlo de una manera diferente a la habitual que hay en estos foros.

- Las paredes son ladrillo de termoarcilla de 14cm de ancho más sandwich de lana de roca + PYL de 13mm.

- El techo está hecho con vigas de madera de pino laminadas y encima hemos decidido poner tillo de madera para que tenga un acabado "rústico", de manera que se ven las vigas y las tablas de madera encima. Encima hemos colocado una capa de Chovacoustic 65 + lana de roca + tableros de DM de 1cm de grosor (estos últimos sobre tacos de madera para no aplastar la lana de roca).


La duda viene con el material del techo. Tocando una caja acústica fuera y dentro del local el sonido sale sobretodo por el techo. Hemos pensado en colocar más masa en el techo y hemos pensado en más tableros de DM pero quería preguntar por aquí antes por si me recomendáis o se os ocurre alguna otra idea. PYL? Bituminosa? DM?

Un saludo!



Adjunto una imagen del techo visto de perfil para que se entienda mejor
Archivos adjuntos ( para descargar)
Techo perfil.jpg
Subir
OFERTAS Ver todas
  • -7%
    Modal Argon8 (B-Stock)
    559 €
    Ver oferta
  • -6%
    Elektron Digitakt II (B-Stock)
    939 €
    Ver oferta
  • -29%
    Behringer X-Touch Compact
    263 €
    Ver oferta
artem mod
#2 por artem el 08/01/2019
Añade encima Tecsound 70 + DM 19mm, antes asegúrate que las vigas soportaran la carga.
Subir
Sreko
#3 por Sreko el 09/01/2019
#2 Muchas gracias Artem! Voy a echarle un ojo al Tecsound y calcular el peso que sería añadir todo.
Subir
Sreko
#4 por Sreko el 09/01/2019
Me he dado cuenta que no he puesto bien el material que hay colocado. La capa de Chovacoustic 65 no es tal. Es Chova Fieltex 65 https://www.bricomart.es/lamina-multicapa-chova-fieltex-65-550x100cm.html. Este material podría ser un sustituto del Tecsound 70?
Subir
artem mod
#5 por artem el 09/01/2019
Hola,

No soy muy partidario del Chovacoustic, la masa pesada es bituminosa y lleva muy mal el paso del tiempo. Pero si es lo que tienes a mano, podrías usarlo.

Si el sistema este de techo lo tienes bajo una cubierta, muy recomendable que la ultima capa superior de DM (el gordo) sea hidrófugo (el verde).
Subir
Sreko
#6 por Sreko el 09/01/2019
#5 Has dado en el clavo. La construcción está dentro de una nave grande.

Teníamos pensado utilizar pintura antihumedad en la última capa de DM al final del todo pero podemos utilizar directamente DM hidrófugo. En cuanto al Tecsound me está costando encontrar proveedores.


Muchas gracias!
Subir
Hilos similares
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo