a mi me dan calambre actualmente to los aparatos del estudio... teclado, mesa, sintes... ordenador... monitor... su puta madre... y eso es porque en el sitio donde estoy hoy, mientras me entregan la casa, los enchufes no tienen toma de tierra, pero vamos, con un buen calzado desaparecen los viajes calambrisiticos... ... ayer por cierto el triton me dio una ostia de espanto, me fui a acostar y se me olvido el movil encima del triton, no me acordaba que daba to calambre y como iba descalzo... arreando... su piiii madre la que me dio!!! ... bueno, veras como con eso se pasa
jeje,,,al menos no le distes una castaña!!!!Pues si,como bien te cuentan,toma de tierra,pero iwal en una actuacion la chispa sale en el momento adecuado y queda bien y todo!!la putada seria que le guste a la gente....jeje.Ahora en serio,y como electrico que soy,tomaros en serio lo de la toma de tierra porque una mala toma o una toma 0 puede ser mortal dependiendo de la fuga que nos pegue la ostia....
el mayor problema de la toma de tierra es que algunos constructores avispados la conectan a las tuberías de cobre (en pisos sobre todo ) para ahorrar, con lo cual electrodomésticos... producen cosquilleo ( o algo peor )
ante la duda poner una pica individual si es posible y conectar el cable de toma tierra sección mínima 6 mm a la toma tierra de vuestro hogar, cosa un poco difícil si vivís en piso. ante lo cual, administrador,revision de toma tierra y verificar que este bien sujeta la grapa.......y por ultimo que el cable.....llegue bien a vuestro piso.
es un bien comunal, por que seguro le pasa a mas gente y estarán encantados que eso se mire, siempre habrá algun
ante la duda poner una pica individual si es posible y conectar el cable de toma tierra sección mínima 6 mm a la toma tierra de vuestro hogar, cosa un poco difícil si vivís en piso. ante lo cual, administrador,revision de toma tierra y verificar que este bien sujeta la grapa.......y por ultimo que el cable.....llegue bien a vuestro piso.
es un bien comunal, por que seguro le pasa a mas gente y estarán encantados que eso se mire, siempre habrá algun
Uff pues entonces me olvido del asunto.
Aquí en mi edificio la gente no quiere ni poner llaves de paso a sus radiadores, porque cuesta dinero y venían sin ella. Resultado: llega el invierno, se le agujerea a uno el radiador de su casa, y nos cortan la calefacción a todo el edificio, porque no puede cerrar su radiador, claro.
Los hay muy listos.
Aquí en mi edificio la gente no quiere ni poner llaves de paso a sus radiadores, porque cuesta dinero y venían sin ella. Resultado: llega el invierno, se le agujerea a uno el radiador de su casa, y nos cortan la calefacción a todo el edificio, porque no puede cerrar su radiador, claro.
Los hay muy listos.
flexa no es por incordiar pero yo no me fiaría, lo de la sal si es de común uso, cuando se mete una pica al suelo y faltan 30 cms y no entra, legalmente se sacaria pero para hacer eso.....por lo cual se corta ( muy mal echo) se pone la grapa y si vienen los de la electrica a medir la resistencia, se usa ese truco de empapar la tierra de la pica en agua con sal pero no protege igual y no es plan de "trucos" pero si quieres un truco mira esto:
UNA FORMULA CASERA PARA SALIR DEL PASO SERIA TALADRAR UN PILAR CON UNA BROCA MUY FINA ( 3 o 4 MM.) EN LA ESQUINA Y A UNOS 45 GRADOS, CON UN POCO DE SUERTE DAREMOS CON LA VARILLA DEL PILAR, SI SALE VIRUTA DE HIERRO, REPASAMOS EL TALADRO CON UNA BROCA DE UNOS 10 MM. Y LE HACEMOS ROSCA,COLOCAMOS UN TORNILLO Y LO UNIMOS AL CABLE DE LA TIERRA.
SI LA ESTRUCTURA METALICA ES GRANDE Y LLEGA HASTA LOS CIMIENTOS,ESTA TIERRA NOS PUEDE VALER. EXISTEN MEDIDORES, PERO DE FORMA CASERA PODEMOS COMPROBAR LA EFICIENCIA DE NUESTRA TOMA DE TIERRA CON UNA BOMBILLA Idea DE 100w .CONECTANDOLA ENTRE UNA DE LAS FASES DE LA COMPAÑIA Y LA TIERRA, SI SU BRILLO ES DEBIL,LA TIERRA NO ES ADECUADA.
NOTA; SI TENEIS INTERRUPTOR DIFERENCIAL, HAY QUE MANTENERLO APRETADO DURANTE LA PRUEBA.
os aconsejo que llaméis a un técnico en baja tensión antes que probar esto, pero.....
UNA FORMULA CASERA PARA SALIR DEL PASO SERIA TALADRAR UN PILAR CON UNA BROCA MUY FINA ( 3 o 4 MM.) EN LA ESQUINA Y A UNOS 45 GRADOS, CON UN POCO DE SUERTE DAREMOS CON LA VARILLA DEL PILAR, SI SALE VIRUTA DE HIERRO, REPASAMOS EL TALADRO CON UNA BROCA DE UNOS 10 MM. Y LE HACEMOS ROSCA,COLOCAMOS UN TORNILLO Y LO UNIMOS AL CABLE DE LA TIERRA.
SI LA ESTRUCTURA METALICA ES GRANDE Y LLEGA HASTA LOS CIMIENTOS,ESTA TIERRA NOS PUEDE VALER. EXISTEN MEDIDORES, PERO DE FORMA CASERA PODEMOS COMPROBAR LA EFICIENCIA DE NUESTRA TOMA DE TIERRA CON UNA BOMBILLA Idea DE 100w .CONECTANDOLA ENTRE UNA DE LAS FASES DE LA COMPAÑIA Y LA TIERRA, SI SU BRILLO ES DEBIL,LA TIERRA NO ES ADECUADA.
NOTA; SI TENEIS INTERRUPTOR DIFERENCIAL, HAY QUE MANTENERLO APRETADO DURANTE LA PRUEBA.
os aconsejo que llaméis a un técnico en baja tensión antes que probar esto, pero.....
neph escribió:flexa no es por incordiar pero yo no me fiaría, lo de la sal si es de común uso, cuando se mete una pica al suelo y faltan 30 cms y no entra, legalmente se sacaria pero para hacer eso.....por lo cual se corta ( muy mal echo) se pone la grapa y si vienen los de la electrica a medir la resistencia, se usa ese truco de empapar la tierra de la pica en agua con sal pero no protege igual y no es plan de "trucos" pero si quieres un truco mira esto:
UNA FORMULA CASERA PARA SALIR DEL PASO SERIA TALADRAR UN PILAR CON UNA BROCA MUY FINA ( 3 o 4 MM.) EN LA ESQUINA Y A UNOS 45 GRADOS, CON UN POCO DE SUERTE DAREMOS CON LA VARILLA DEL PILAR, SI SALE VIRUTA DE HIERRO, REPASAMOS EL TALADRO CON UNA BROCA DE UNOS 10 MM. Y LE HACEMOS ROSCA,COLOCAMOS UN TORNILLO Y LO UNIMOS AL CABLE DE LA TIERRA.
SI LA ESTRUCTURA METALICA ES GRANDE Y LLEGA HASTA LOS CIMIENTOS,ESTA TIERRA NOS PUEDE VALER. EXISTEN MEDIDORES, PERO DE FORMA CASERA PODEMOS COMPROBAR LA EFICIENCIA DE NUESTRA TOMA DE TIERRA CON UNA BOMBILLA Idea DE 100w .CONECTANDOLA ENTRE UNA DE LAS FASES DE LA COMPAÑIA Y LA TIERRA, SI SU BRILLO ES DEBIL,LA TIERRA NO ES ADECUADA.
NOTA; SI TENEIS INTERRUPTOR DIFERENCIAL, HAY QUE MANTENERLO APRETADO DURANTE LA PRUEBA.
os aconsejo que llaméis a un técnico en baja tensión antes que probar esto, pero.....
ta guapo.. si señor... jejeje
pd:
seguro que llenaremos la columna de agujeros hasta encontrar el hierro. por que lo buscamos.
si tratasemos de evitarlo lo encontrariamos a la primera. seguro.-