Las explicaciones de Miscoes han sido muy buenas. Solo añadiría como medir en alterna que es lo único que se ha dejado en el tintero el compañero, por si no lo sabes. Una vez tengas el tester conectado como te ha dicho Miscoes para medir alterna debes seleccionar la escala de 700 voltios ( si es que el tester tiene posibilidad de ello ), en muchos tester este paso ya no es necesario porque se ajustan automaticamente. Bien, una vez en alterna solo tienes que saber que si vas a medir una acometida trifasica deberás obtener 220-240v entre neutro y fases, 380-400v entre fases y 0-10v entre neutro y tierra. Por lo regular es difícil encontrar una instalación que te de la medida exacta ( sobre todo si mides a la salida de un generador
) por eso te he puesto esos márgenes en la medición, a veces entre neutro y tierra puedes encontrar más, si es así, fíjate que este clavada la pica de tierra ( generadores ), que todavía quedan insensatos en esta vida.
De los 5 cables, el neutro es el que va en AZUL, fases en NEGRO-GRIS-MARRÓN, tierra VERDE-AMARILLO. !!!!OJO!!!! a veces se saltan a la torera el código de colores ( en pueblos remotos-instalaciones antiguas ) y como les faltaba cable de un color pusieron el primero que tenían a mano
, fíate de la medición siempre, antes que de los colores
.
También te puedes encontrar 220 trifasica.
Si puedes contar con el chispas del lugar y que te haga él la acometida mejor .