Calculo a lo bestia:
La potencia de los amplis x 2
3 de 150 x 2 = 900 w
voces x 2 = 600 w
Luces, depende. Flourescentes 4 x 60 w = 240 w
Calefacción (esfufa) 2000 w
Aire acondicionado 2000 w
Mas o menos 1740 watios (el máximo teórico de consumo, seguro que será menos)
Los amplis y el equipo de voces tendrán por detrás una placa con el consumo eléctrico, sumalo y eso será el máximo, que no se suele alcanzar.
Dale un margen de seguridad por si enchufas algo más (ordenador, flexo...)
Tampoco es un consumo desorbitado.
La potencia de los amplis x 2
3 de 150 x 2 = 900 w
voces x 2 = 600 w
Luces, depende. Flourescentes 4 x 60 w = 240 w
Calefacción (esfufa) 2000 w
Aire acondicionado 2000 w
Mas o menos 1740 watios (el máximo teórico de consumo, seguro que será menos)
Los amplis y el equipo de voces tendrán por detrás una placa con el consumo eléctrico, sumalo y eso será el máximo, que no se suele alcanzar.
Dale un margen de seguridad por si enchufas algo más (ordenador, flexo...)
Tampoco es un consumo desorbitado.
Pues imagínate que 3 Amplis de 150W y un equipo de 300W+pon unos fluorescentes de 37+37=74W, den un total de 824W.
Pero si el equipo no va a tope.. divide eso por la mitad si es que tocais a medio gas, la luz aparte.. puede que realmente solo se consuman 500W o menos, evidentemente si no se toca o se hace ruido.. el consumo es casi cero.. la luz aparte tambien.
El consumo de un equipo o Ampli, no es lineal.. el consumo de Amperios se crea al sonar, que es cuando se quema intensidad.
Voltios+Amperios=Vatios.
MF.
Pero si el equipo no va a tope.. divide eso por la mitad si es que tocais a medio gas, la luz aparte.. puede que realmente solo se consuman 500W o menos, evidentemente si no se toca o se hace ruido.. el consumo es casi cero.. la luz aparte tambien.
El consumo de un equipo o Ampli, no es lineal.. el consumo de Amperios se crea al sonar, que es cuando se quema intensidad.
Voltios+Amperios=Vatios.
MF.
Normalmente en un local bien acondicionado, el volumen medio de un Ampli, lo digo por experiencia.. va de unos 40 a 80Wts., sinó no oyes la batería, la voz por ahí también.. sinó se acopla.
Entonces serían de unos 160 a 660W, la luz y lo demás a parte.
Pero 660W de sonido en un local.. ya empieza a ser un poco béstia, para ensayar claro.
Entonces serían de unos 160 a 660W, la luz y lo demás a parte.
Pero 660W de sonido en un local.. ya empieza a ser un poco béstia, para ensayar claro.
Q tal hugo_inside, solo debes sumar los vatios de consumo de cada equipo ( para estar mas seguro multiplica el valor del fusible X el voltaje de alimentacion en cada equipo ), el total lo multiplicas por el tiempo en horas que sean utilizados los mismos y luego lo divides entre 1000, el numero resultante es el consumo kilovatio-hora y de acuerdo a la tarifa de la compañia q t suministra el servicio de electricidad sabras el costo, saludos y mucha suerte.
rescato este post para preguntar a cerca de un proyecto que tengo en marcha:
Cuanta luz necesitare para 11 locales de ensayo y un estudio de grabacion?? Decian por ahi arriba de 600 aprox de media.
600 x 11 = 6600
y el estudio cuanto ponemos 1000??
pues tenemos 7600. Si queremos poner aire acondicionado? tendremos de sobra? o debere de contratar mas de 9000 por si acaso??
Sabeis si cuesta mucho mas la luz trifasica??
Cuanta luz necesitare para 11 locales de ensayo y un estudio de grabacion?? Decian por ahi arriba de 600 aprox de media.
600 x 11 = 6600
y el estudio cuanto ponemos 1000??
pues tenemos 7600. Si queremos poner aire acondicionado? tendremos de sobra? o debere de contratar mas de 9000 por si acaso??
Sabeis si cuesta mucho mas la luz trifasica??
oye y si contratas un asesoramiento profesional?
una cosa es preguntas en plan amateur y otra aki haciendote el estudio de viabilidad de un negocio......
la luz trifasica es al mismo precio... la diferencia es que el enganche es mucho mas caro y en algunos casos, depende de la reglamentacion municpal supone obras mayores contratar mas potencia o contratar una toma trifasica..... pero el consumo es al mismo precio....