Hola a todos.
Tengo unas dudas sobre el procedimiento a seguir cuando se mide el t60 de una sala. Primero, ¿cómo se determina el punto donde se instala la fuente de ruido rosa?; ¿como selecciono el número y lugar de los puntos de medición?. He visto en algunos papers e informes de mediciones acústicas que a las salas se les caracteriza con un único valor de t60, si en cada punto de medición se mide el t60 por octava y además se mide en diferentes puntos, ¿cómo se obtiene ese valor único de t60?
Saludos!
Subir
OFERTAS Ver todas
  • -6%
    Elektron Digitakt II (B-Stock)
    939 €
    Ver oferta
  • -20%
    Technics SL-1200M7 Lamborghini
    1.199 €
    Ver oferta
  • -50%
    NI Komplete 15 Collector's Edition
    885 €
    Ver oferta
artem mod
#2 por artem el 16/08/2011
el TR60 medido con ruido rosa tiene una tasa de aleatoriedad alta, normalmente se suelen hacer 2 posiciones de fuente, 3 posiciones de micro (por fuente) y 2 repeticiones por posición de micro.

Luego promedias todas las curvas por bandas y obtendrás una única curva. Creo recordad que la iso que la describe es la 3382.
Subir
Trent
#3 por Trent el 18/08/2011
Gracias, artem. Voy a buscar esa norma