Depende a quien vaya destinado el informe
Puedes hacer una medida en un punto distinto (por ejemplo en otro punto de la misma calle) justificando que el ruido de fondo debería ser igual.
Puedes justificar que el percentil 95 (u otro, en función de sus valores) es el ruido de fondo ya que el ruido del transformador es continuo.
Puedes comparar las medidas 1 y 2 para validar el método
Puedes hacer una FFT (dependiendo del sonómetro que tengas) y ver qué parte del ruido proviene del trafo, ya que el espectro de los trafos es muy característico: 50Hz y muchos armónicos de orden impar.
O puedes preguntar en un foro de ingeniería, porque aquí se soluciona todo con cartones de huevos.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... fb38520b08
Puedes hacer una medida en un punto distinto (por ejemplo en otro punto de la misma calle) justificando que el ruido de fondo debería ser igual.
Puedes justificar que el percentil 95 (u otro, en función de sus valores) es el ruido de fondo ya que el ruido del transformador es continuo.
Puedes comparar las medidas 1 y 2 para validar el método
Puedes hacer una FFT (dependiendo del sonómetro que tengas) y ver qué parte del ruido proviene del trafo, ya que el espectro de los trafos es muy característico: 50Hz y muchos armónicos de orden impar.
O puedes preguntar en un foro de ingeniería, porque aquí se soluciona todo con cartones de huevos.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... fb38520b08
Texvo, discúlpame si te ha parecido que mi comentario tenía la intención de tocar los huevos (y sus cartones). No era esa.
Hay que reconocer que Hispa no es un foro de ingeniería, no es ni mejor ni peor, sólo distinto. Tu respuesta puede parecer lógica pero piensa que se trata de medir el ruido de fondo, y si el ruido del trafo está 10dB por encima del de fondo, las medidas de día y de noche darán igual y si no, tampoco se podrá determinar el RF.
Si mery quiere medir el RF es para restarlo al medido y tener el ruido generado por el trafo. Este tipo de medidas están muy normalizadas por normativas locales, autonómicas, normas ISO y muchas veces lo mejor es preguntar al técnico de Ayuntamiento que va a leer el informe, y si lo que contesta no tiene pies ni cabeza (muy común) habrá que justificarle la forma de medida, por eso lo más adecuado me parecía preguntar en un foro donde haya gente que haya pasado por lo mismo y que sean de la misma CA de mery.
Así que disculpa de nuevo, un saludo.
Hay que reconocer que Hispa no es un foro de ingeniería, no es ni mejor ni peor, sólo distinto. Tu respuesta puede parecer lógica pero piensa que se trata de medir el ruido de fondo, y si el ruido del trafo está 10dB por encima del de fondo, las medidas de día y de noche darán igual y si no, tampoco se podrá determinar el RF.
Si mery quiere medir el RF es para restarlo al medido y tener el ruido generado por el trafo. Este tipo de medidas están muy normalizadas por normativas locales, autonómicas, normas ISO y muchas veces lo mejor es preguntar al técnico de Ayuntamiento que va a leer el informe, y si lo que contesta no tiene pies ni cabeza (muy común) habrá que justificarle la forma de medida, por eso lo más adecuado me parecía preguntar en un foro donde haya gente que haya pasado por lo mismo y que sean de la misma CA de mery.
Así que disculpa de nuevo, un saludo.