·Suma la potencia de los cacharros
·Divide por 230V y tienes la intensidad que circulara por el cable general, tener en cuenta todos los cacharros que haya en esa linea, eso puede ser dificil de saber en algunos casos,...
·Divide esta intensidad entre la seccion en mm2, con eso tienes la densidad de corriente.
·Para calcular la seccion medis el diametro en mm2 (del cobre), lo multiplicais por Pi y lo dividis por 4
·Para cables de 2.5 mm2 aguantan bien unos 7A/mm2, cables de 4mm2 unos 5A/mm2 y asi, cuanta mas seccion menos densidad aguantan y viceversa, pero cables mas gruesos de esos no vais a tener en casa.
·Si las regletas no son una mierda no debe haber problema, hay que contar para esas cuentas que os digo el cable de menos seccion de la "cadena" claro, que sera el punto debil.
Como veis yo me se la teoria, como se pueda aplicar esto a la realidad ya, jeje, pero la cosa funciona asi,....