#8 Es verdad, la de salida no es el consumo del aparato en si.
En el caso de las MILO, creo que el dato "útil" para tu estudio serían:
Corriente máxima en régimen continuo (lo que pasa por el aparato en su uso "normal") = Max Long-Term Continuous Current (>10 sec) 11.2 A rms (115 V AC); 5.6 A rms (230 V AC); 12.9 A rms (100 V AC)
En el caso de las MILO, creo que el dato "útil" para tu estudio serían:
Corriente máxima en régimen continuo (lo que pasa por el aparato en su uso "normal") = Max Long-Term Continuous Current (>10 sec) 11.2 A rms (115 V AC); 5.6 A rms (230 V AC); 12.9 A rms (100 V AC)
si! justo estaba haciéndome ojitos coquetos ese dato del Milo, pero mejor usaré el más grande (mejor que sobre a que falte)
Sería:
7.2 A rms (230 V AC)
Con lo que usando lo que ya recalco Manuel
Tenemos entonces
Watts = 7.2A x 230V
Watts = 1656W
Y como cada sistema tiene 15 cajas, y tengo 2 sistemas
Consumo de Cajas MILO = 1656W x 15 x 2
Consumo de Cajas MILO = 49,680 Watts ( o 49,7 KW)
Para las LD, usando el dato que me dijiste (que si no me lo dices no me doy cuenta!)
Watts = 2A x 230V
Watts = 460W
Para 5 cajas
Consumo LD= 460W x 5
Consumo LD= 2.3Kw
uffff
Sería:
7.2 A rms (230 V AC)
Con lo que usando lo que ya recalco Manuel
Manuel RB escribió:La formula basica es P=VxI
P= potencia medido en W ( vatios)
V= voltaje medido en V ( voltios)
I= intensidad medido en A ( amperios)
Tenemos entonces
Watts = 7.2A x 230V
Watts = 1656W
Y como cada sistema tiene 15 cajas, y tengo 2 sistemas
Consumo de Cajas MILO = 1656W x 15 x 2
Consumo de Cajas MILO = 49,680 Watts ( o 49,7 KW)
Para las LD, usando el dato que me dijiste (que si no me lo dices no me doy cuenta!)
Watts = 2A x 230V
Watts = 460W
Para 5 cajas
Consumo LD= 460W x 5
Consumo LD= 2.3Kw
uffff
#14 si te fijas bien, te pone 200 VA, lo que significa 200 voltiamperios. Date cuenta que P=V*I solo se cumple en corriente continua. En este caso debes usar P=V*I*cos&, ese si que es el consumo real. En una bombilla incandescente el coseno es 1,pero en un amplificador el cos no es uno ya que tienes reactancia y no sólo resistencia como es el caso de la bombilla.
En el manual con ese dato es el verdadero consumo que vas a tener.
Por otro lado en monofásico la máxima protección o por consiguiente cetac, es de 63 amperios, de más intensidad no existe. Por ello dimensionalo con dos cetac o yo te aconsejaría que hicieras un reparto de fases de un sistema trifásico, así no tendrías que tener una sección tan grande como te ocurre en un sistema monofásico.
En el manual con ese dato es el verdadero consumo que vas a tener.
Por otro lado en monofásico la máxima protección o por consiguiente cetac, es de 63 amperios, de más intensidad no existe. Por ello dimensionalo con dos cetac o yo te aconsejaría que hicieras un reparto de fases de un sistema trifásico, así no tendrías que tener una sección tan grande como te ocurre en un sistema monofásico.