johnforce20 escribió:
Madre mia chicos!! me voy 2 días de casa y cuando vuelvo a entrar aquí me encuentro con 4 páginas de respuestas. jeje Genial oye, me está gustando todo lo que estais comentando, es muy interesante.
Una duda que tengo, absolutamente todas las mesas hay que tenerlas con aire acondcionado en la sala? O las más modernas como la AWS 900, Duality o Neve Genesys, no es necesario?
Es el control room donde se encuentra la mesa que hay que mantener con aire acondicionado, o estamos hablando de la sala de máquinas donde se colocan los transformadores de la mesa?
Porqué claro, no es lo mismo mantener a exis temperatura un control room de 40m2 que una pequeña sala de máquinas de 4 m2. El diferéncia de gasto que supondría es considerable.
Hola,
Espero que toda la información que esta "aflorando" te sirva para tomar una buena decisión, de todas formas recuerda que cada consola de las "clásicas" comentadas (incluso aquellas de la misma marca y modelo) son muy diferentes entre ellas, ya que todas fueron construidas bajo las especificaciones de sus compradores originales, y también muchas sufrieron cambios debido a problemas de suministro de ciertos componentes en el momento de su fabricación, así que no hay que tomar siempre todas las informaciones de otros usuarios (incluyéndome a mi "of course") al pie de la letra.
Respecto a las diferentes necesidades de aire acondicionado entre consolas "modernas" y las citadas consolas clásicas te explico:
En ambos casos vas a necesitar sendas maquinas de aire acondicionado Independientes (una en el control y otra en la sala de maquinas) en el caso de la de la sala de maquinas el cartucho del aire acondicionado, no deberá de llevar bomba de calor (para que no pongas calor a tus equipos de forma accidental) en el caso del del control si (por si es necesario su uso en invierno) Esto es debido principalmente a que todo el resto de equipamiento que genere calor, o que sea ruidoso ha de estar fuera del control.
Las consolas modernas (genesys, aws900, duality) NO tienen PSU externa ya que esta se encuentra alojada en el interior de la propia consola (también es cierto que las pequeñas tienen potencias inferiores a los mil watts ente los 400 y los 600watts aprox y que una duality dependiendo de la configuración consumirá aprox un 35% menos que un equivalente en numero de canales clásico.) lo que quiere decir que el aire acondicionado solo sera necesario para la consola en el control y que en la sala de maquinas tendrás todos los demás elementos "ruidosos" con su propio sistema de aire acondicionado.
En el caso de las consolas "clásicas" por el contrario vas a necesitar usar la sala de maquinas para albergar las PSU's de la consola el ordenador de la automatización y el resto de equipos "ruidosos" .
También en el caso de las consolas clásicas vas a tener que necesitar aire acondicionado en el control ya que parte de su potencia es disipada a través de la propia mesa, para saber un poco mas cuanto es esta cantidad mira estas tablas:
[attachment=0:uk9ery1d]SystemPower-5.pdf[/attachment:uk9ery1d]
De todas formas estas tablas son aproximativas y siempre pueden cambiar dependiendo de un montón de factores.
Otra cosas que debes de tener en cuenta es que tu control (que NO tu sala de maquinas) va a necesitar un sistema de renovación de aire, y si en vez de utilizar el sistema, mas común, de extracción del aire, utilizas el de inyección de aire, vas a ahorrar gran cantidad de dinero en aire acondicionado.
Otras formulas para reduccir el consumo de aire acondicionado es integrar en puntos estrategicos de nuestra consola ventiladores axiales de 220V regulados por un
variac (es importante que los ventiladores sean bastante grandes para producir la menor cantidad posible de turbulencias y reducir de esta manera el ruido)
[ Imagen no disponible ]
Respecto a si es conveniente apagar o no una mesa de mezclas (o cualquier otro aparato electrónico de nuestro estudio) hay varias consideraciones a tener en cuenta :
Primero hay que tener en cuenta que si un aparato electrónico tiene un temperatura alta de funcionamiento ,sea por el motivo que sea,la esperanza de vida de algunos de sus componentes se van a ver reducidas en un 50% por cada 10º de incremento en la temperatura.Por otro lado también hay que tener en cuenta que se va a generar "estrés" en los semiconductores u otros componentes cada vez que estos son calentados y enfriados. por lo tanto lo mas recomendable seria:
-Para aquellos equipos que funcionan a una
temperatura extremadamente alta/estan muy calientes, se deben de
apagar si no van a ser utilizados durante un periodo de 18horas
-Para aquellos equipos que funcionan a una
temperatura alta/ están calientes, se deben de
apagar si no van a ser utilizados en 3 dias
-Para aquellos equipos que van a funcionar a una
temperatura no muy alta/ligero calor, se deben de
apagar si no van a ser utilizados por 1 semana
Siguiendo estas directrices mantendremos el mejor equilibrio posible, para lograr aumentar la durabilidad de los componentes de nuestra mesa.
De todas formas no estaría mal que te leas también esto:
http://www.gearslutz.com/board/high-end/122765-ssl-would-you-pefer-solid-ssl-4000-new-aws900.html
http://www.gearslutz.com/board/2735622-post89.html
También otra cosa que seria importante que te plantees es cuantos "Inputs" vas a necesitar en tu mesa y si necesitas que sea in-line o no
Un saludo