Es la primera vez que lo he tenido que hacer, pero por huevos ya que sino el ruido de masa por monitores era horrible, los músicos no podrian haber tocado. En la sala habian las 3 fases y el neutro + el tierra, y como siempre, conectamos las 2 mangueras que llebamos para las dos infras; una para sonido 32A y otra para luces 32A. El problema fué cuando encendimos el dimmer, algunos monitores, no todos empezaron a hacer ruido, la PA no. Saqué el tierra de las 2 mangueras para probar y desapareció el ruido, pero decidí solo sacar la de luces, la de sonido la dejé conectada al ver que no hacia tanto ruido. Si quitaba la tierra de todo era súper límpio pero la de manguera de corriente del sonido la dejé. Es una imprudencia pero no tuve elección. Decir que llevamos infras de corriente con diferenciales y magnetos en las mangueras, más los que habia en la propia sala.
Lo más extraño es que utilizamos monitores activos, y los que estaban en la misma fase y en el mismo alargo, unos no hacian ruido (el primero), los segundos hacian bastante y el tercero era abismal, eran tres envios diferentes. Intentamos cambiar de fase y envio y lo mismo. No lo entendimos... Ya digo, la única solución sacar la tierra del borne dónde conectábamos.
Alguien tiene explicación?
Saludos.